Hi,
ich benötige einen Powerswitch den ich via Skript (automatisch) steuern kann.
Hat sowas jemand schon im Einsatz, Empfehlungen, Vorschläge ??
Das Ganze soll für eine 2 Node, Master/Slave Umgebung dienen.
mfg
powerswitch - Stonith..
Hi,
nun ja, ich will / werde zwei Rechner betreiben. Einen als Master und einen als Slave. Die Dienste, die dort laufen sind u.a. MySQL und noch ein paar weitere Programme.
Der Slave ist einen 1:1 Kopie vom Master. Wenn der Slave aus irgendeinem Grund nicht mehr
ordentlich funktioniert (Hardwaredefekt), springt der Slave ein.
Da der Slave dann zum Master wird und auch ind DB nun u.a. schreiben lässt, wäre es sehr fatal wenn der Master noch "weiterlebt" Also bekommt er ein Stonith: Shoot the other node in the head. Sprich, der Strom für den Ex-Master wird vom Slave gekappt.
Also nicht remote...
Diesen Powerswitch (stonith) benötige ich nun. Habe auch schon einen bei http://www.lindy.com gesehen. Doch fehlt mir da ein bisschen die Erfahrung mit den Geräten.
Darum geht es mir: Erfahrungen, Meinungen, Empfehlungen, etc... zu solchen Powerswitchen.
mfg
nun ja, ich will / werde zwei Rechner betreiben. Einen als Master und einen als Slave. Die Dienste, die dort laufen sind u.a. MySQL und noch ein paar weitere Programme.
Der Slave ist einen 1:1 Kopie vom Master. Wenn der Slave aus irgendeinem Grund nicht mehr
ordentlich funktioniert (Hardwaredefekt), springt der Slave ein.
Da der Slave dann zum Master wird und auch ind DB nun u.a. schreiben lässt, wäre es sehr fatal wenn der Master noch "weiterlebt" Also bekommt er ein Stonith: Shoot the other node in the head. Sprich, der Strom für den Ex-Master wird vom Slave gekappt.
Also nicht remote...
Diesen Powerswitch (stonith) benötige ich nun. Habe auch schon einen bei http://www.lindy.com gesehen. Doch fehlt mir da ein bisschen die Erfahrung mit den Geräten.
Darum geht es mir: Erfahrungen, Meinungen, Empfehlungen, etc... zu solchen Powerswitchen.
mfg
- brechenmacher
- Beiträge: 24
- Registriert: 08.06.2004 09:01:00
Wir nehmen meisstens APC's, entweder 7920 oder 7921.
Sie sind robust und fast unverwüstlich, haben über 200
davon schon in Lösungen verkauft und bisher noch keine
Probleme.
Managbar sind sie übrigens über Web/Telnet/SNMP.
Ausschalten kannst du die Ports dann entweder direkt per SNMP oder
über Stonith.
Gruss,
Sascha
Sie sind robust und fast unverwüstlich, haben über 200
davon schon in Lösungen verkauft und bisher noch keine
Probleme.
Managbar sind sie übrigens über Web/Telnet/SNMP.
Ausschalten kannst du die Ports dann entweder direkt per SNMP oder
über Stonith.
Gruss,
Sascha
Hi Sascha,brechenmacher hat geschrieben:Wir nehmen meisstens APC's, entweder 7920 oder 7921.
Sie sind robust und fast unverwüstlich, haben über 200
davon schon in Lösungen verkauft und bisher noch keine
Probleme.
Managbar sind sie übrigens über Web/Telnet/SNMP.
Ausschalten kannst du die Ports dann entweder direkt per SNMP oder
über Stonith.
Gruss,
Sascha
knapp 500 Euros ist natürlich nicht schlecht.

mfg
Hiho,
hab das Gerät jetzt da.
Kann auch mit dem ersten Port den Strom abdrehen.
NUR - wie kann ich es erreichen, das der Strom wegbleibt und nicht nach x- Sekunden wiederkommt ???
mfg
hab das Gerät jetzt da.
Kann auch mit
Code: Alles auswählen
stonith -t apcmastersnmp one
NUR - wie kann ich es erreichen, das der Strom wegbleibt und nicht nach x- Sekunden wiederkommt ???
mfg